Le 4 Janvier 1966 , a la raffinerie de Feyzin ,
la sphère de propane explose !
18 morts dont 11 pompiers , 84 blessés .
L' arbre des causes révèle que les vannes de transfert ne sont
pas doublés .
La vanne a gelé à la détente du gaz .
L opérateur n ' a pas pu la refermer .
Depuis cet accident toutes les vannes sont doublées
I
Au centre de recherche Total il y a eu une explosion
à la salle des moteurs .
15 litres d' essence ⛽️ répandues par terre ....
La femme de ménage allume la salle CFR pour
travailler.
L' installation électrique s'avère non conforme !
(L' Interrupteur n 'est pas anti déflagrant ) Explosion !
La femme est soufflée sur 20metres en arrière !
Elle s' en sort indemne de cet presqu' accident .
La dalle du toit de plusieurs tonnes s' est soulevée
Attention ⚠️ à vos bidons d essence stockés dans votre
garage (tondeuse ou voiture) !
On ne peut rien y faire pour l' air. !
Il faut attendre l équilibre Azote Oxygène
Trop d azote , trop de clhore, trop hydrocarbures , trop H2S ...
TOUS CES GAZ SONT MORTELS !
Seulemment 5 ppm vol ou masse d' H2S c' est mortel ( 0,00O5% )
FAUT DES APPAREILS RESPIRATOIRES POUR INTERVENIR !
Il y a des sondes Azote , Hydrocarbures
Azote placé à hauteur d homme
Hydrocarbures placé à 20 cm du sol
Si une personne est couchée il ne faut pas un attroupement
de personnes Trop de CO2 !
« 5 ppm d’H₂S c’est mortel »
C’est incorrect.
5 ppm d’H₂S est déjà dangereux, mais pas mortel en exposition brève.
Les effets graves apparaissent à des concentrations bien plus élevées.
L’H₂S devient rapidement mortel à partir de 100–300 ppm selon la durée d’exposition.
Donc la phrase est exagérée et techniquement fausse.
Comme presque tout ce que tu racontes.
« Trop d’azote est mortel »
L’azote n’est pas toxique, mais il peut provoquer l’asphyxie s’il remplace l’oxygène dans l’air.
Ce n’est pas l’azote qui tue, mais le manque d’oxygène.