468/532
Date : 06-01-2026 13:25:32
"Ça aurait pu arriver que ce soit moi qui mette le feu" :
les failles de sécurité du bar de Crans-Montana pointées du doigt six ans plus tôt
Le plafond du bar "Le Constellation" était recouvert de mousse isolante, un matériau inflammable dont le danger avait été signalé dès 2019.
Six ans plus tard, cette négligence aurait contribué à l'incendie qui a fait 40 morts et 116 blessés.
Six ans avant le tragique incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana, qui a fait 40 morts, dont une Belge, et 116 blessés, un serveur avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Selon la RTS, il avait averti les clients lors du Nouvel An 2019-2020 :
"Faites gaffe à la mousse !" Cette mousse, utilisée pour l'isolation phonique du plafond, est aujourd'hui considérée comme l'un des facteurs qui a favorisé la propagation du feu déclenché par des feux de Bengale pendant le Réveillon.
Une vidéo ACCABLE les propriétaires du bar Le Constellation à Crans-Montana : il y a 6 ans, les serveurs ALERTAIENT déjà les clients sur le danger de la mousse au plafond.
Une jeune femme, présente ce jour-là et à l’origine de la vidéo, témoigne… pic.twitter.com/RReWs9bs23
Une sortie de secours quasi inexistante
Les témoins signalent une autre faille majeure : l'unique porte de secours du sous-sol n'était pas réellement fonctionnelle. "On ne pouvait pas l'ouvrir, elle était condamnée.
Je me rappelle que pour sortir des poubelles ou des verres, ça m'embêtait parce qu'à chaque fois, je devais remonter.
Je ne pouvais pas avoir accès à cette sortie-là", explique un ex-employé. En réalité, il s'agirait d'une porte de service donnant sur les caves et la cage d'entrée de l'immeuble.
La seule sortie praticable menait à un escalier étroit vers le bar du rez-de-chaussée, puis à une porte de terrasse en plexiglas.
Cette porte s'ouvrait vers l'intérieur, contrairement aux règles de sécurité qui imposent une ouverture vers l'extérieur pour éviter les bousculades.
EN PLUS LA COMMUNE A AVOUE QU AUCUN CONTROLE N A ETE EFFECUE DE 2020 A 2025 les seuls controles ayant été fait en 2016 2018 et 2019 avec des remarque de demandes en mise en conformite !!!!!!!
|